1)        機房定義
每個小區預留一個或多個小區弱電機房,主要用于骨干光纜的接入、相關設備的設置、小區內入戶光纖匯聚。每個小區弱電機房建議覆蓋用戶不超過1500戶。
2)        機房要求
        小區弱電機房建筑面積不小于40平方米。機房凈高不小于2.8米。四面墻體均為實墻,墻壁和屋頂找平后,粉刷白色涂料。地面承重達到6KN/M2 ,鋪瓷磚。安裝鋼質甲級防火門,安裝照明燈和墻壁插座。
        小區弱電機房的電源采用雙路交流專線供電,機房配電容量為15Kw/380V。建議設有單獨表箱,供電局獨立核算電費。機房設接地裝置,接地電阻≤4歐。
        小區弱電機房選址考慮有安全環境。不宜選擇在生產及儲存易燃、易爆物質的建筑物和堆積場附近;不宜選擇在易受洪水、雨水淹灌的區域。如無法避開時,可進行防水淹處理;不宜選擇在發生較大震動及較大噪音的場所附近;不宜選擇在散發有毒氣體、較多煙霧、粉塵、有害物質的區域附近;不宜選擇在居民住宅一墻之隔,避免與居民產生糾紛;不宜選擇在10kV變電室、衛生間、蓄水池等設施隔壁或下方。
        小區弱電機房內不能有各種水管、煤(燃)氣管等穿越,機房上方樓板不允許結露,機房內不需要上、下水和暖氣。
3.        預留管道路由設計要求
1)        紅線內通訊管道設計要求
        各個項目通訊管線與市政管線接口位置要符合生態城市政城市信息化網絡管線的總體規劃,市政通訊管線接口位置應按照規劃條件設定。
        紅線內通訊管道與其它管道、建筑物的最小凈距,應符合附件一的要求并要求提供各關鍵位置綜合管線的剖面圖。
        管道埋深
路面至管頂的最小深度表(單位:m)
類別        人行道下        車行道下        與電車軌道交越
(從軌道底部算起)        與鐵道交越
(從軌道底部算起)
水泥管、塑料管        0.7        0.8        1.0        1.5
鋼管        0.5        0.6        0.7(注)        1.2(注)

注:應加保護措施
        建議規模較大的小區,其弱電機房與市政管道進行雙路由對接。
        小區內與外部市政管道對接的小區入局管道一般為4-8孔Ф100通訊管道,地下室連接入局管道與機房間的橋架不應小于300mm×100mm。
2)        機房至各樓棟小區管道
        為保障小區內入戶光纖網絡安全,建議采用地下室預留橋架的形式,實現小區弱電機房與各樓棟間管道的連通。
        小區弱電機房至各樓棟之間可采用300mm×100mm橋架或2-8孔管徑不小于Ф100mm的通訊管道。
        各樓棟以及地下室在土建施工時,應同時預留好出樓管。
        小區換熱站、消防控制室、監控機房應通過管道或橋架接入小區弱電機房。
3)        住宅建筑物內通訊管線的設計要求
建筑物內通訊管線設施包括:樓道設備箱、數據遠傳采集箱、樓層光分線箱、樓層豎管、橋架、入戶管、戶內多功能箱、戶內管線、終端盒等。
a)        樓道設備箱的設計
        樓道設備箱和數據遠傳采集箱一般位于樓棟1層豎井或地下設備間內,在沒有豎井的建筑物內可采用預留壁龕箱體。
        為樓道設備箱預留不小于寬700mm×高500mm×厚300mm的安裝空間,為數據遠傳采集箱預留不小于寬400mm×高500mm×厚160mm的安裝空間,光纖施工時將根據實際需求進行安裝。
b)        樓層光分線箱的設計
        樓層光分線箱用于連接弱電豎井和入戶管。樓層光分線箱需要安裝在建筑物的公共部位,應安全可靠、便于維護。
        新建樓房如采用暗裝樓層光分線箱,土建施工時,應在每層安裝壁龕式樓層光分線箱,箱體尺寸為:寬400m×高300mm×厚160mm,安裝高度以不低于1.7米為宜,并做好與進戶管及垂直管的溝通。
        新建樓房采用弱電豎井時,樓層光分線箱應獨立于弱電橋架并與橋架進行溝通,預留不小于寬400m×高500mm×厚300mm的安裝空間,安裝高度以不低于1.7米為宜,并做好與進戶管及豎向橋架的溝通。
c)        戶內多功能箱的設計
        箱體尺寸不小于:寬400mm×高300mm×厚160mm。
        該戶內部電視、網絡、電話通訊終端、水電氣熱表信息點的管道均從該箱引接,以星形方式分配,嚴禁采用樹形串接分線方式分配。
        戶內多功能箱,應在箱體上預留出線孔,安裝出線鎖母,以方便光纖、五類線及電話線的進出。開孔大小,以能滿足光跳纖(帶頭),五類線及電話線通過為好。
        戶內多功能箱內應預留交流220V帶接地線的5孔電源插座。
        箱體內各種線纜應做好成端。
        戶內多功能箱安裝高度不低于300mm。應選擇在戶內布線系統的匯聚點,線路進出和維護方便的位置。
d)        樓棟間管道或槽道的設計
        有地下層的建筑物,樓道單元之間應在地下層采用水平橫管或槽道連接,尺寸為不少于4根管徑Ф100mm的橫管,或預留空間不得小于300mm×100mm的水平槽道,水平橋架可與其他弱電線路共用。
        沒有地下層的建筑物,樓道單元之間通過樓外的管道連接,每個樓道單元要與樓外管道通過進出管道連接,管道為不少于4根Ф100mm的鋼管或PE管。
        槽道的安裝最低高度應高出地坪2.2m 以上,頂部距樓板不宜小于0.3m,在過梁或其他障礙物處不宜小于0.1m。
        槽道在垂直安裝時,固定點間距不大于2m,安裝時應注意保持垂直、排列整齊、緊貼墻體;
e)        樓層豎管/豎井的設計
        無弱電豎井住宅,采用從底層至頂層敷設豎管,數量不少于4根Ф50mm的鋼管或阻燃硬質PVC管,豎管不應多線共用。每層預留有分線箱,用于連接豎管和入戶管,最底層分線箱要與水暖豎井溝通,使用2根不小于Ф25mm鋼管或阻燃硬質PVC管,并做好標識。
        多層建筑底層至頂層設弱電豎井垂直橋架的,宜預留不小于300mm×100mm的弱電橋架。
        弱電豎井應做好同水暖豎井溝通,使用2根不小于Ф25mm鋼管或阻燃硬質PVC管,并做好標識。